plc程序改變

+ 由gongkong論壇爸爸是我發表

得有次被叫去修一個設備,原來運行的挺好,突然間有個動作開始停頓。到達現場后,先運行看看。發現機械手上料到位后,原來停頓0.3秒就返回原位,現在停3秒才返回原位,=。檢查信號正常,電壓正常,液壓系統正常,百思不得其解!后來打開電腦, 插上數據線,調出程序,發現內部定時器由原來的0.3變成了3秒,把數值改過來,重新輸入plc,開機,故障排除,機器正常工作!這個機器用的是LG公司的mk-s-120,是主板不帶電池的那種,要說定時器不可能自己變,但是這次就是自己變了,從前人家說變程序我不信,現在我信了!