Micro1400設置IP過程之詭異

+ 由gongkong論壇Gaodengwe發表

前陣子,出差遇到詭異事件。先進行前情回顧。協作單位做了臺設備,在家設置過IP,PLC內有程序?,F(xiàn)場網段與其不一致,遂用BOOTP重新設置IP。設置完成,Disable,RSlink能掃到,遂將網線插入交換機,再用RS掃掃不到,ping不通。重復幾遍,均不成功。 接下來在PLC本體上手動設置IP,可用,但斷電后,第二天上電又通訊不上,IP地址丟失。最后發現客戶PLC程序設置里勾選有BOOTP ENABLE,取消勾選,再無發生IP丟失現象。同類問題也出現在設置525變頻器、1756遠程IO從站中,最后都發現需要程序中修改。